В Тольятти выявили нарушения пожарной безопасности в реабилитационном центре

Надзорное ведомство проверило пожарную безопасность в тольяттинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты выявили многочисленные нарушения. Конструктивные недостатки лестниц: на путях эвакуации обнаружили пролёты со ступенями разной высоты, что затрудняет перемещение людей. Самозакрывающиеся двери на лестничных площадках удерживаются в открытом состоянии, что противоречит нормам безопасности. Дверь аварийного выхода из вестибюля на первом этаже оборудована замком, который невозможно открыть изнутри без ключа. Эвакуационные двери не оснащены необходимыми уплотнителями по периметру притворов. Кроме того, отсутствовало аварийное освещение на путях эвакуации. Не было световых указателей, показывающих путь к внешним источникам противопожарного водоснабжения. Отсутствовали необходимые знаки пожарной безопасности. В спальных отделениях не были размещены схемы эвакуации при возникновении пожара. В адрес руководства центра внесли представление об устранении нарушений. Документ находится на рассмотрении. По итогам проверки как учреждение, так и инженерный специалист привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Им назначили штрафы в размере 300 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Постановления пока не вступили в законную силу. По информации надзорного ведомства, администрация центра уже приступила к устранению замечаний. А в Самаре прокуратура нашла нарушение на производстве соков.